电伴热伴热带的使用维护 [!copy_link!]

跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-24 11:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如果你的瑞侃电伴热在使用一段时间后,出现故障,那么请按照下面所说的来进行:
1、对管道保温系统应每年进行最少一次例行检查,一般在冷天来临之前或检修时进行。
2、对发现任何电热带、配件、保温层或防水罩有损坏处应立即进行更换和维修。

接下chfcz_5a来给大家例举下线路断路器跳闸的处理方法:
1)断路器选型太小;
2)线路需电量超过断路器所能提供;
3)断路器在低于设计起动温度下起动;
4)断路器故障;
5)接线盒或其它配件有短路;
6)电热带受到机械损伤;
7)尾端处误将电热带两导线连接;
8)电热带首尾端绝缘层热收缩,导电体与管线或屏蔽层短路;
1、2、3)重新计算核对线路所需电量,再选配合用的断路器(供电电缆亦应选配);
4)对断路器进行检修;
5、6)确定故障所在,进行重装或更换,并用摇表测试,判明短路方法如下:
①所有接线配件安装完整无缺及防水密封损坏否?
②管道配件是否维修过并对电热带造成损坏;
③保温层是否有损坏或压伤的地方;
④将线路每项一段电热带隔离分别用摇表测试故障所在;
关于瑞侃电伴热的故障就简单的介绍这么多了,希望对大家有所帮助!